Baner eko soft 2023 bdo

justynas

Liczba postów: 28

Od: 19.03.2017

21 sierpień 2014 o 10:15


Czy uzupełnienie czynnika chłodniczego R404A na komorch mroźnych przez serwisanta podlega opłacie środowiskowej ?

F4odpowiedz

tomasz

Liczba postów: 6

Od: 19.03.2017

21 sierpień 2014 o 13:25


R404A jak to jeden z wodorofluoroweglowodorów, więc niestety opłaty trzeba policzyć. Serwisant powie Pani jaką ilość uzupełnił - a wskaźnik dla czynników chłodniczych to 1 (cała ilość uzupełaniana wyemitowała do atmosfery).



Przyjemności ;]

F4odpowiedz

justynas

Liczba postów: 28

Od: 19.03.2017

22 sierpień 2014 o 12:11


a wydawało by się ze to firma serwisowa odpowiada za to ...

F4odpowiedz

justynas

Liczba postów: 28

Od: 19.03.2017

22 sierpień 2014 o 12:11


a wydawało by się ze to firma serwisowa odpowiada za to ...

F4odpowiedz

Gość

10 lipiec 2019 o 09:51

Sprzedajemy w butlach dwutlenek węgla jako czynnik chłodniczy R744. Czynnik R744 nie stanowi fluorowanego gazu
cieplarnianego ani substancji kontrolowanej, w związku z powyższym proszę o informacje czy są jakieś wymagania prawne dot. ochrony środowiska, które wiążą się z produkcją i sprzedażą czynnika R744? Jakie informacje powinny znajdować się na butlach z czynnikiem?

F4odpowiedz

Gość

23 marzec 2020 o 09:27

Witam,
W zakładzie produkcyjnym, posiadamy urządzenie chłodnicze (do schładzania procesów produkcyjnych) , w którym używany jest czynnik chłodniczy w ilości powyżej 3 kg. Czynnik nie był jeszcze uzupełniany. Czy jesteśmy zobowiązani do wykonania jakiegoś sprawozdania?? Czy obowiązuje nas sprawozdanie BDS? Z uwagi na ilość czynnika powyżej 3 kg jesteśmy zarejestrowani w CRO. 

F4odpowiedz

Gość

27 marzec 2020 o 10:28

Gość napisał:

Witam,
W zakładzie produkcyjnym, posiadamy urządzenie chłodnicze (do schładzania procesów produkcyjnych) , w którym używany jest czynnik chłodniczy w ilości powyżej 3 kg. Czynnik nie był jeszcze uzupełniany. Czy jesteśmy zobowiązani do wykonania jakiegoś sprawozdania?? Czy obowiązuje nas sprawozdanie BDS? Z uwagi na ilość czynnika powyżej 3 kg jesteśmy zarejestrowani w CRO. 

Jeśli jesteście w CRO i dotychczas nie uzupełnialiście czynnika to nie ma obowiązku żadnego raportowania. Jeśli w tym roku (lub latach następnych) uzupełnicie czynnik to będzie trzeba ująć jego ilość w CRO, wykazie opłat środowiskowych i raporcie do KOBZIE.

System BDO jest dla tych do samodzielnie uzupełniają czynniki np. warsztaty samochodowe napełniające czynnik w autach Klientów, albo sprowadzają takie czynniki z zagranicy, albo ściągają czynniki np. ze starych lodówek (zakłady przetwarzania ZSEiE) itp. Jeśli zamawiacie polski serwis, który wam to uzupełni  to nie macie obowiązki raportu do BDS.

Pamiętajcie tylko o kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych ;) Serwis powinien podpowiedzieć jak często trzeba go robić.


F4odpowiedz

Gość

27 marzec 2020 o 11:01

Gość napisał:


Gość napisał:


Witam,
W zakładzie produkcyjnym, posiadamy urządzenie chłodnicze (do schładzania procesów produkcyjnych) , w którym używany jest czynnik chłodniczy w ilości powyżej 3 kg. Czynnik nie był jeszcze uzupełniany. Czy jesteśmy zobowiązani do wykonania jakiegoś sprawozdania?? Czy obowiązuje nas sprawozdanie BDS? Z uwagi na ilość czynnika powyżej 3 kg jesteśmy zarejestrowani w CRO. 


Jeśli jesteście w CRO i dotychczas nie uzupełnialiście czynnika to nie ma obowiązku żadnego raportowania. Jeśli w tym roku (lub latach następnych) uzupełnicie czynnik to będzie trzeba ująć jego ilość w CRO, wykazie opłat środowiskowych i raporcie do KOBZIE.




System BDO jest dla tych do samodzielnie uzupełniają czynniki np. warsztaty samochodowe napełniające czynnik w autach Klientów, albo sprowadzają takie czynniki z zagranicy, albo ściągają czynniki np. ze starych lodówek (zakłady przetwarzania ZSEiE) itp. Jeśli zamawiacie polski serwis, który wam to uzupełni  to nie macie obowiązki raportu do BDS.




Pamiętajcie tylko o kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych ;) Serwis powinien podpowiedzieć jak często trzeba go robić.







Bardzo dziękuję za klarowną odpowiedź! :) 

F4odpowiedz

Gość

27 marzec 2020 o 11:21

Gość napisał:


Gość napisał:




Gość napisał:



Witam,
W zakładzie produkcyjnym, posiadamy urządzenie chłodnicze (do schładzania procesów produkcyjnych) , w którym używany jest czynnik chłodniczy w ilości powyżej 3 kg. Czynnik nie był jeszcze uzupełniany. Czy jesteśmy zobowiązani do wykonania jakiegoś sprawozdania?? Czy obowiązuje nas sprawozdanie BDS? Z uwagi na ilość czynnika powyżej 3 kg jesteśmy zarejestrowani w CRO. 



Jeśli jesteście w CRO i dotychczas nie uzupełnialiście czynnika to nie ma obowiązku żadnego raportowania. Jeśli w tym roku (lub latach następnych) uzupełnicie czynnik to będzie trzeba ująć jego ilość w CRO, wykazie opłat środowiskowych i raporcie do KOBZIE.








System BDO jest dla tych do samodzielnie uzupełniają czynniki np. warsztaty samochodowe napełniające czynnik w autach Klientów, albo sprowadzają takie czynniki z zagranicy, albo ściągają czynniki np. ze starych lodówek (zakłady przetwarzania ZSEiE) itp. Jeśli zamawiacie polski serwis, który wam to uzupełni  to nie macie obowiązki raportu do BDS.








Pamiętajcie tylko o kontroli szczelności urządzeń klimatyzacyjnych ;) Serwis powinien podpowiedzieć jak często trzeba go robić.














Bardzo dziękuję za klarowną odpowiedź! :) 


Chociaż tyle można pomóc :)

F4odpowiedz

Gość

28 maj 2020 o 14:42

Dzień dobry,

Czy jeśli została wykryta nieszczelność, a następnie uzupełnienie czynnika trzeba będzie wykona w kolejnym roku raport?
i jeszcze drugie pytanie:

Jaki jest czas na usunięcie nieszczelności po jej wykryciu? Czy jest to 30 dni? 

Pozdrawiam

F4odpowiedz

Gość

28 maj 2020 o 15:44

Gość napisał:

Dzień dobry,

Czy jeśli została wykryta nieszczelność, a następnie uzupełnienie czynnika trzeba będzie wykona w kolejnym roku raport?
i jeszcze drugie pytanie:

Jaki jest czas na usunięcie nieszczelności po jej wykryciu? Czy jest to 30 dni?

Pozdrawiam


Masz na myśli, wpis na karcie urządzenia w CRO?  Czy jaki raport masz na myśli?


Chyba, po stwierdzeniu nieszczelności należy obowiązkowo usunąć nieszczelność bezzwłocznie.